如何检验气动调节阀的额定行程偏差?
悬赏分:20
-
发布时间:2008-1-3 9:40:42
如何检验气动调节阀的额定行程偏差?
提问者:
bf5555
-
平民 一级
最佳答案
将120%的信号加入执行机构气室,从100%-120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行程偏差(其目的是保证气闭阀能关闭到位)