从哪儿能找到关于安装太阳能后防雷方面的国家规定或标准?
悬赏分:0
-
发布时间:2006-11-22 17:23:08
从哪儿能找到关于安装太阳能后防雷方面的国家规定或标准?
提问者:
泰生
-
平民 一级
回答
共 1 条
中华人民共和国国家标准
建筑物防雷设计规范
GB 50057-94
按照本规范,居民房一般是第二类防雷建筑,按照下面条文,如太阳能装置高于避雷带,宜将最高点金属物用铜编制带、-40*4镀锌扁铁、10mm2(平方毫米)以上的多股铜芯线与屋顶避雷带可靠连接(连接要求按照施工规范,主要是连接处要大,扁钢焊接需要搭接,长度要长于宽度5倍,并至少三面焊接;螺栓连接的要增加弹簧垫圈,以保证连接较为可靠);如低于高处避雷带,要分析太阳能是否在高点避雷带的保护伞形下,是就不用另外保护,如不是,需要按前述方法连接。
第三节 第二类防雷建筑的防雷措施
第3.3.1条 第二类防雷建筑物防直击雷的措施, 采用装设在建筑物上的避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。
第3.3.2条 突出屋面的放散管、风管、烟囟等物体,应按下列方式保护:
一、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等管道应符合本规范第3.261条二款的要求。
二、排放无爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、烟囱,1区、11区和2区炸危险环境的自然通风管,装有阻火器的排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管,本规范第3.261条三款所规定的管、阀及煤气放散管等,其防雷保护应符合下列要求:
1.金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连;
2.在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器,并和屋面防雷装置相连。
回答者:
狗狗
-
平民 一级
2006-11-22 17:26:58
我也来回答: