安全阀工作性能的要求
1、安全阀的整定压力
安全阀的设计整定压力除制造厂有特殊规定外,一般应按一下的规定调整与校验。
安全阀整定压力
安装位置 整定压力
汽包锅炉的汽包或过热器出口 额定蒸汽压力p<5.88MPa 控制安全阀 1.04倍工作压力
工作安全阀 1.06倍工作压力
额定蒸汽压力p<5.88MPa 控制安全阀 1.05倍工作压力
工作安全阀 1.06倍工作压力
直流锅炉的过热器出口 控制安全阀 1.08倍工作压力
工作安全阀 1.10倍工作压力
再热器 1.10倍工作压力
启动分离器 1.10倍工作压力
注1:各部件的工作压力指安全阀安装地点的工作压力(脉冲式安全阀为冲量接出地点的工作压力了)。
注2:过热器出口安全阀的整定压力,应保证在该锅炉一次汽水系统所有的安全阀中,此安全阀最先动作。
2、安全阀的回座压力
对克压缩介质,在压力低于整定压力10%的范围内,安全阀应关闭(不可压缩介质为20%)。
3、启闭压力
一般应为整定压力的4%~7%,最大不得超过整定压力的10%。
用于水侧安全阀不超过整定压力20%。
4、安全阀的流道面积(喉部面积)
指阀瓣进口端到关闭件密封面流道的最小面积,可又来计算无任何阻力影响时的理论排量,及对应的流道直径Do。
5、安全阀的排放面积
对于全启式安全阀,排放面积等于流道面积(A);对微启式安全阀,排放面积等于帘面积。
6、安全阀的排放压力
蒸汽用安全阀一般应小于或等于整定压力的1.03倍,水或其他液体应小于或等于整定压力的1.20倍。
7、安全阀的开启高度
当介质压力上升到本标准规定的排放压力的上限值前,开启高度应达到设计规定的最大值。一般弹簧直接作用式安全阀,全开启式安全阀最大开启高度应不小于流道直径的1/4,微启式安全阀最大开启高度应介于流道直径的1/20~1/40。